Szukam informacji na temat przewodów stosowanych w instalacjach EIB... Jak wpiszę w google to dostaje opis magistrali, ale żadnego wyjaśnienia jakie te kable mają być...

Interesuje mnie jeszcze jedno - czy przewody do łączenia urządzeń EIB stosuje się zamiast przewodów energetycznych czy obok?? Tak pytam bo czytając na internecie czasem piszą, że prowadzi się w instalacji tylko przewód magistralny, a w innych artykułach piszą, że dobrze jest prowadzić obydwa...

_________________
Rafał Student


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Przewody
PostNapisane: 5 paź 2009, o 16:26 

Dołączył(a): 5 paź 2009, o 15:38
Posty: 4
Przy opisie magistrali często widzę, że to przewód 2x2x0,8mm2 - zatem wiadomo.

Magistralą KNX płyną tylko sygnały sterujące, zasilenia do lamp, gniazd, rolet itd wymaga oczywiście przewodów zasilających takich samych, jak w tradycyjnych instalacjach.

Wydaje mi się, że na takie pytania możesz znaleźć odpowiedzi w poradniku, jaki jest opisany na http://www.ekademia.pl/ebook/projekt_i_instalacje_knx/?t=26024 (są tam też darmowe fragmenty do pobrania).


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Przewody
PostNapisane: 5 paź 2009, o 16:31 
Student

Dołączył(a): 5 paź 2009, o 04:53
Posty: 11
Humidorek napisał(a):
Przy opisie magistrali często widzę, że to przewód 2x2x0,8mm2 - zatem wiadomo.

Tak, tylko to jest określenie liczby żył i przekroju, a w hurtowni elektrycznej pytają o symbol przewodu, jak mówię, że do EIB to pytają mnie czy chodzi o alarmowy YTKSY??

Swoją drogą skrętka 6 kategorii ma przekrój 0,8mm2 no i ma dwa razy więcej żył czyli jakby na zapas - czy też się nadaje??

_________________
Rafał Student


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Przewody
PostNapisane: 6 paź 2009, o 00:18 
Administrator

Dołączył(a): 3 paź 2009, o 18:11
Posty: 11
Lokalizacja: Tarnów
Przewód magistralny do KNX (dawniej EIB) ma symbol: J-2Y(St)Y 2x2x0,8mm lub wg innego oznaczenia PYCYM 2x2x0,8mm.

Czyli po ludzku mówiąc jest to dwu parowa skrętka ekranowana TP ? ale nie wolno jej mylić nie mylić z skrętką komputerową!

Przewód magistralny powinien mieć certyfikat KNX!

Jeszcze inne oznaczenie to: E-BUS(wewn.)O2YS(St)Y - kabel symetryczny z żyłami jednodrutowymi o izolacji z polietylenu piankowego z cienką zewnętrzną warstwą polietylenu jednolitego, o wspólnym ekranie na ośrodku w postaci ułożenia wzdłużnego taśmy ekranującej, w powłoce polwinitowej.

Zobacz: Karta katalogowa


UWAGA!!!
Przewody magistralne KNX są produkowane w oparciu o normy dla przewodów teletechnicznych, która do oznaczenia przewodów używa milimetrów zwykłych [mm], które oznaczają średnice zewnętrzną.

W odróżnieniu od tej normy, norma do produkcji kabli energetycznych używa do oznaczenia przewodów używa milimetrów kwadratowych [mm2], które określają przekrój poprzeczny żyły.


Często jest to mylone i utarło się tak jak podał Kolega wcześniej zapisuje się błędnie 2x2x0,8mm2 a powinno być 2x2x0,8mm!

2x0,8 - w przypadku przewodu teletechnicznego oraz energetycznego oznacza dwie różne rzeczy.

_________________
Pozdrawiam
Łukasz Makowej

www.inteligentnydom.pl


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Przewody
PostNapisane: 10 paź 2009, o 10:07 

Dołączył(a): 10 paź 2009, o 08:35
Posty: 5
Jeśli chodzi o przewody to w ofercie Technokabel są przewody do EIB BUS (kable do transmisji danych). Dla magistrali fizycznie przecież to jest to samo.


Góra
 Zobacz profil  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 5 ] 

Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 [czas letni (DST)]


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów

Szukaj:

cron

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Theme created StylerBB.net, Translation info: phpBB3.PL

2009 KNX.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone.



Inne nasze serwisy: SMARTech.pl | InteligentnyDom.pl | KNX.pl | SMARThome.eu | HotStone.pl | AutomatyczneAkwarium.pl